我有一台白群接APC BK650-CN,本来就能在群晖内读取ups信息做到自动开关,最近又添置了一台intel nuc来部署ESXI,虽然NUC也接在UPS上,但是如果断电,ESXI是不能自动关机的,现在用这个方法就能解决这个问题,将群晖作为网络UPS服务器,ESXI开启NUTC接入后能在断电后,并等到UPS处于电池低的状态下自动关机。

对于有些使用ESXI安装黑群的朋友同样有用,可以保证数据安全。需要先在ESXI内将USB直通到群晖,再完成如下操作,我没测试,理论可行。

适用ESXI5.0-6.5

1、群晖配置

开启群晖网络服务器,并绑定ESXI IP


                               
登录/注册后可看大图

2、查看账号信息

打开群晖SSH

查找服务器信息

sudo vi /usr/syno/etc/ups/ups.conf

以下配置信息表示本设备名为UPS,到时可以使用UPS@IP地址来连接,端口就是默认的3493


                               
登录/注册后可看大图

查找账号信息

sudo vi /usr/syno/etc/ups/upsd.users

群晖默认账号为monuser,密码secret


                               
登录/注册后可看大图

关键信息收集完毕

2、安装ESXI端客户端

打开esxi SSH服务

下载以下安装包

链接:https://pan.baidu.com/s/1bc18lV2i0Uf7Nv5ENGBvHw  密码:

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

使用sftp工具上传至ESXI的/tmp文件夹

esxcli software acceptance set –level=CommunitySupported


cd /tmp

tar -xzf NutClient-ESXi-2.0.0.tar.gz

sh upsmon-install.sh

#显示如下显示就表示安装完成

Installation Result

   Message: Operation finished successfully.

   Reboot Required: false

   VIBs Installed: Margar_bootbank_upsmon_2.7.4-2.0.0

   VIBs Removed:

   VIBs Skipped:


                               
登录/注册后可看大图

3、配置ESXI NUTC

登录ESXI的WEB控制台

查看服务页是否已经有NUTClient服务,先不要启动,再到系统-高级设置内查看配置项是否加载,如没加载就需要重启ESXI主机


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图

UserVars.NutUpsName    : ups@群晖IP

UserVars.NutUser       : Synology default is "monuser"

UserVars.NutPassword   : Synology default is "secret".

UserVars.NutFinalDelay : 收到UPS电力低的通知后等待几秒关机,默认5秒,建议不改,因为断电后UPS并不会马上发出电力低的报警,需要等电力少于80%才会,所有默认即可。

UserVars.NutSendMail   : 设1会发送邮件,0不发。由于我有群晖的通知,这里就没设置。

UserVars.NutMailTo     : 发送地址,由于我有群晖的通知,这里就没设置。

配置完成后就能启动服务,并将服务设置为随主机启动。

测试

ssh输入以下信息应该能看到UPS信息

/opt/nut/bin/upsc -c upsname@server-name-or-IP

以下命令会使用NUTC关闭宿主机,会先关闭所有虚机,当然虚机需要安装VM TOOLS。

/opt/nut/sbin/upsmon -c fsd

4、其他:

卸载服务可使用安装包内的脚本

sh upsmon-remove.sh

如果服务未自动重启,可以如下处理:

vi /etc/rc.local.d/local.sh

插入以下命令:

sh /etc/init.d/upsmon start

exit 0

5、参考:

https://blog.rylander.io/2016/03/05/enable-ups-via-usb-support-on-esxi-5-and-6-and-synology-dsm/

https://blog.rylander.io/2017/01/15/connect-a-esxi-6.5-host-to-a-ups-connected-to-a-synology-nas/

http://rene.margar.fr/2012/05/client-nut-pour-esxi-5-0/


4万

丝瓜

4469

帖子

83

精华

VIP红钻贵族

Medal No.1Medal No.2Medal No.3Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.7Medal No.8Medal No.9Medal No.10

QQ
发表于 2018-4-17 14:09:33 | 显示全部楼层
谢谢分享。不错

202

丝瓜

4

帖子

1

精华

高烧40℃

 楼主| 发表于 2018-4-17 16:55:10 | 显示全部楼层
momo 发表于 2018-4-17 14:09
谢谢分享。不错

感谢版主,第一帖就置顶精华了。

4万

丝瓜

4469

帖子

83

精华

VIP红钻贵族

Medal No.1Medal No.2Medal No.3Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.7Medal No.8Medal No.9Medal No.10

QQ
发表于 2018-4-17 17:37:50 | 显示全部楼层
irol765 发表于 2018-4-17 16:55
感谢版主,第一帖就置顶精华了。

写得挺不错的。
重新起航,找回失去的东西!

53

丝瓜

7

帖子

0

精华

正常36.8℃

发表于 2018-4-20 12:27:15 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享 就是文章好长

53

丝瓜

11

帖子

0

精华

正常36.8℃

发表于 2018-4-20 16:43:22 | 显示全部楼层
ups可不可以设置断电后自动关机呢

9951

丝瓜

866

帖子

0

精华

恶灵骑士

发表于 2018-4-21 01:42:53 | 显示全部楼层

谢谢分享。不错

2

丝瓜

11

帖子

0

精华

正常36.8℃

发表于 2018-4-25 16:45:39 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDD

202

丝瓜

4

帖子

1

精华

高烧40℃

 楼主| 发表于 2018-5-3 11:08:22 | 显示全部楼层
四海蓝天 发表于 2018-4-20 16:43
ups可不可以设置断电后自动关机呢

NAS里自己设置就可以啦。

4

丝瓜

2

帖子

0

精华

正常36.8℃

发表于 2018-5-5 11:45:36 | 显示全部楼层
看看 学习下 感谢分享

1

丝瓜

1

帖子

0

精华

正常36.8℃

发表于 2018-5-24 09:21:47 | 显示全部楼层
这个好,就是想黑裙能自己关机啊

1

丝瓜

1

帖子

0

精华

正常36.8℃

发表于 2018-7-3 22:31:42 | 显示全部楼层
谢谢分享`收下了

32

丝瓜

5

帖子

0

精华

正常36.8℃

发表于 2018-7-21 13:49:37 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。

2

丝瓜

1

帖子

0

精华

正常36.8℃

发表于 2018-7-31 11:13:24 | 显示全部楼层
找了好久,终于找到了

2

丝瓜

1

帖子

0

精华

正常36.8℃

发表于 2018-8-3 13:11:51 | 显示全部楼层
多谢楼主发帖

2

丝瓜

2

帖子

0

精华

正常36.8℃

发表于 2018-8-5 22:13:25 | 显示全部楼层
下載安裝包

288

丝瓜

44

帖子

0

精华

VIP红钻贵族

发表于 2018-8-6 22:38:34 | 显示全部楼层
找了好久,终于找到了

2

丝瓜

3

帖子

0

精华

正常36.8℃

发表于 2018-8-11 17:13:24 | 显示全部楼层
我试试如何

2

丝瓜

1

帖子

0

精华

正常36.8℃

发表于 2018-8-23 15:23:23 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!

4

丝瓜

30

帖子

0

精华

发烧38℃

发表于 2018-8-24 23:37:40 | 显示全部楼层
哇,感觉好高级,那天家里停电了,突然就感觉到了UPS的重要性
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 QQ Archiver手机版小黑屋

GMT+8, 2019-10-21 13:13

© 2019 第一纳斯网 Powered by Discuz! X3.4 Theme by Jvmao 粤ICP备19046372号-2

快速回复 返回顶部 返回列表